制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
計量泵加藥泵大小調節
[打印本頁]
作者:
鼎桓流體控制
時間:
2025-4-11 10:11
標題:
計量泵加藥泵大小調節
計量泵(加藥泵)的流量大小調節通常可以通過以下幾種方式進行:
1. 調節柱塞行程
柱塞行程越大,計量泵的流量越大(在一定轉速下)。用戶可以通過以下方式調節行程:
手動調節:通過旋轉泵上的行程調節旋鈕來改變柱塞行程。通常,順時針方向旋轉會減小流量,逆時針方向旋轉會增加流量
自動調節:使用行程控制器,通過預設參數或外部信號(如4-20mA信號)來自動控制行程
2. 調節電機轉速
當柱塞行程確定后,調節電機的轉速也可以改變流量。常見的調節方式包括:
變頻電機控制:通過變頻器調節電機轉速,從而實現流量的無級調節
外部信號控制:利用外部信號(如4-20mA信號、脈沖信號或RS485信號)控制電機轉速,實現遠程或自動化的流量調節
3. 設置旁通回路
在輸出管路系統中設置旁通回路,通過調節旁通閥的開度來控制回流量,從而達到調節系統輸出流量的目的。不過,這種方法會增加能量損耗
4. 自動調節系統
一些先進的加藥泵配備了自動調節系統,通過流量傳感器和控制器結合,利用PID控制算法自動調節流量,以滿足精確加藥的需求
調節步驟示例
以手動調節行程為例:
在泵接通電源前,將流量調節旋鈕調至零刻度
檢查吸入管路和排出管路,確保所有截止閥都打開
擰松位于泵側蓋上的沖程鎖定螺栓
通過千分刻度沖程調節旋鈕逐步調整流量,直至達到所需。
調整完成后,用手擰緊沖程鎖定螺栓以保持設定的流量
作者:
被封印的右腕
時間:
2025-4-24 23:49
樓主辛苦了,謝謝你的分享。
作者:
QQ郵箱
時間:
2025-4-25 21:16
學習了,謝謝樓主的分享。
作者:
檸檬薄荷糖
時間:
2025-11-26 14:26
你的帖子讓我對這個問題有了更深入的了解,謝謝。
作者:
jerry-wan
時間:
2025-11-29 10:30
說得不錯,希望大家都能從中受益。
作者:
取個什么名字好
時間:
2025-11-30 14:27
握手,同感!
作者:
搞儀器的
時間:
昨天 10:17
謝謝分享,很有價值