制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
恒溫恒濕實驗室溫濕度要求
[打印本頁]
作者:
磐石動力
時間:
2025-5-12 09:03
標題:
恒溫恒濕實驗室溫濕度要求
恒溫恒濕實驗室的溫濕度要求因實驗類型和行業而異,但通常遵循以下標準范圍和控制要求:
一、通用溫濕度范圍
溫度范圍
:
一般實驗室
:20℃-25℃(部分標準建議21℃-25℃)。
高精度實驗室
:18℃-28℃(如精密制造、電子老化試驗等)。
特殊實驗室
:
低溫實驗室
:10℃-15℃(相對濕度30%-50%)。
高溫實驗室
:30℃-80℃(低濕度<50%,高濕度>80%)。
濕度范圍
:
一般實驗室
:40%-60%(部分標準建議45%-55%)。
高精度實驗室
:45%-70%(如藥物研究、材料測試等)。
特殊實驗室
:
生物培養
:5℃-12℃(超低溫恒溫恒濕)。
電子產品老化試驗
:40%-95%(高溫高濕環境)。
二、溫濕度控制精度
溫度波動
:
一般要求
:±1℃以內。
高精度要求
:±0.5℃以內(如**器械檢測、計量認證等)。
濕度波動
:
一般要求
:±5%RH以內。
高精度要求
:±2%RH以內(如光學儀器、半導體制造等)。
三、溫濕度均勻性
溫度均勻性
:
實驗室內部溫度差異應控制在±1℃以內,避免因溫度梯度影響實驗結果。
濕度均勻性
:
實驗室內部濕度差異應控制在±5%RH以內,確保濕度分布均勻。