找回密碼
 立即注冊
查看: 371|回復: 5

abb變頻器f0001故障

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

10

主題

0

回帖

41

積分

助理技師

積分
41
樓主
發表于 2025-3-7 17:44:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
F0001:過電流(Overcurrent)

這意味著變頻器檢測到輸出電流超過了其允許的最大值,可能是瞬間過載或持續過載。
可能的原因:
(1)負載問題
過載:電機負載過大,導致電流超出額定值。
負載突變:負載突然增加,如電機啟動時的高啟動電流。
負載短路:電機或負載側發生短路。
(2)電機問題
電機故障:電機繞組短路或接地故障。
電機參數設置錯誤:電機額定電流設置過低,導致變頻器誤判為過電流。
(3)變頻器參數設置問題
加速時間過短:加速時間設置過短,導致啟動時電流過大。
電流限值設置過低:電流限值設置過低,導致正常運行時誤報過電流。

回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

0

主題

90

回帖

136

積分

技術員

積分
136
沙發
發表于 2025-3-21 22:08:38 | 只看該作者
這個分析很透徹,感謝分享。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-12 08:49
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    68

    回帖

    122

    積分

    技術員

    積分
    122
    板凳
    發表于 2025-3-24 00:19:40 | 只看該作者
    謝謝你提供的見解,真是很有啟發性!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-12 09:32
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    85

    回帖

    147

    積分

    技術員

    積分
    147
    地板
    發表于 2025-10-28 13:29:47 | 只看該作者
    感謝分享這么有價值的信息。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-12 14:42
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    9

    主題

    95

    回帖

    189

    積分

    技術員

    積分
    189
    5#
    發表于 2025-11-26 19:05:20 | 只看該作者
    說得太對了,這簡直就是我的心聲。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    8

    主題

    72

    回帖

    139

    積分

    技術員

    積分
    139
    6#
    發表于 2025-12-2 11:34:32 | 只看該作者
    樓主加油,相信你一定能解決問題!
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-11 23:50 , Processed in 0.030121 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表