  流量與溫度、液位、壓力等參數一樣,是化工生產過程中一個需要隨時監控的重要參數。流量測量的方法很多,針對不同的介質工況,可以選擇電磁流量計、渦街流量計、差壓流量計、質量流量計等不同種類的流量計。在原材料、中間產品或產品(成品)等涉及工藝考核和/或成本核算的場合,流量測量的精度對考核或核算結果影響較大,需要選擇較高精度的流量儀表來完成流量測量的任務。
  氣體熱式質量流量計使用中出現故障的處理方法:
  1、工藝原因引發的測量故障:
  常見的就是被測流體出現兩相流現象。具體到液體的測量中主要為被測液體沒有充滿流量計測量管或測量管上部集聚氣體,或有固態雜質進入測量管中卡主,引發質量流量計故障報警。
  處理方法:通過排放氣體變更安裝方式等手段保證質量流量計所測流體為單向流,采取措施清除測量管內的固體雜質。
  2、質量流量計本身器件出現損壞造成流量計故障:
  使用中常見的是流量計接線盒進水或接線松動引發短路、信號丟失等故障。
  處理方法:對此除嚴格規范現場安裝外,日常還要進行細致的巡檢維護,防止處理不及時引發傳感器線圈燒毀等更嚴重的故障發生。
  3、變送器電路板損壞,常見的故障時變送器的電源板、信號處理輸出板出現損壞。
  處理方法:除嚴格規范線纜信號接線外還要做好防雷接地措施,使用獨立的穩壓電源保證供電電源的可靠性,防止電源電壓大幅度波動而燒毀器件。
  氣體熱式質量流量計具有精度高、適用介質多、可靠性好、使用方便、維護量小等特點。在流量檢測儀表中所占的比例越來越大,尤其在貿易交接領域應用越來越廣。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-2 09:10
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    111

    回帖

    190

    積分

    技術員

    積分
    190
    沙發
    發表于 2025-10-21 18:48:15 | 只看該作者
    您的分析很透徹,受益匪淺,謝謝!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    郁悶
    2024-8-2 13:55
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    107

    回帖

    171

    積分

    技術員

    積分
    171
    板凳
    發表于 2025-11-7 02:59:40 | 只看該作者
    我覺得還有其他因素也需要考慮。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-8 09:47
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    85

    回帖

    150

    積分

    技術員

    積分
    150
    地板
    發表于 4 天前 | 只看該作者
    學到了,點贊
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    2

    主題

    106

    回帖

    175

    積分

    技術員

    積分
    175
    5#
    發表于 昨天 09:52 | 只看該作者
    實用技術,點贊
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-17 02:55 , Processed in 0.027649 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表