  防爆接線盒的接線須嚴格遵循安全規范,確保防爆性能不被破壞,以下是通用的接線步驟與注意事項(適用于220V或380V等常見電源):
  防爆接線盒接線步驟:
  1. 斷電與清潔
  切斷電源,確保無電狀態。將接線盒外部擦拭干凈,避免灰塵進入影響密封性能。
  2. 拆卸部件
  卸下接線盒蓋、出線壓蓋、電纜導套、密封圈等部件,準備接入電纜。
  3. 電纜準備與穿線
  剝去電纜末端的絕緣層,露出適當長度的導體。將電纜依次穿過壓蓋、密封圈、導套等部件后引入接線盒內部。
  4. 接線操作
  將火線、零線、地線分別連接到對應的接線柱或接地螺釘上;
  確保導線裸露部分不超出弓型墊圈,避免短路或漏電;
  若使用接線柱,務必擰緊,防止松動引發火花。
  5. 密封與復原
  安裝密封圈、導套、壓蓋等部件,確保壓緊螺母擰緊,恢復接線盒蓋的密封狀態,防止可燃氣體或粉塵進入。
  注意事項:
  防爆性能檢查:接線前確認接線盒防爆等級與使用環境匹配,檢查銘牌參數是否合規。
  密封性保障:所有未使用的進線口用密封圈和金屬墊片封堵,防止泄爆。
  電纜選型與布線:推薦使用鎧裝電纜或屏蔽電纜,避免電磁感應干擾;布線時保持電纜有一定自然懸垂,避免拉扯接線端子。
  禁止使用絕緣膠布代替接線柱:絕緣膠布易老化脫落,存在短路風險,使用接線柱或孲枚俗舆M行連接。
  檢修安全:檢修前斷電,嚴禁帶電開蓋操作。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-13 09:08
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    97

    回帖

    154

    積分

    技術員

    積分
    154
    沙發
    發表于 2025-12-5 11:53:41 | 只看該作者
    您的分享太有價值了,感謝無私的知識貢獻!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-15 17:30
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    87

    回帖

    136

    積分

    技術員

    積分
    136
    板凳
    發表于 2025-12-6 12:22:18 | 只看該作者
    看完帖子,受益匪淺,謝謝樓主!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-30 09:47
  • 簽到天數: 15 天

    [LV.4]偶爾看看III

    3

    主題

    119

    回帖

    292

    積分

    高級技師

    積分
    292
    地板
    發表于 4 天前 | 只看該作者
    這個觀點很有創意,我喜歡。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-16 22:37 , Processed in 0.028242 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表